服务器开机风扇满转、自检半天?阵列卡电池没电了

[复制链接]

1

主题

2

回帖

11

积分

新手上路

积分
11
发表于 前天 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
机房一台塔式服务器开机之后,风扇一开始就满负荷转,声音很大,自检流程走完要比平时多花一两分钟,进系统之后磁盘响应也慢,业务日志里偶尔冒出来阵列读写超时。刚接触的同事以为是硬盘坏了,或者CPU散热出问题,检查了一圈都正常。最后定位到阵列卡上的缓存电池,也就是常说的BBU,电池寿命到了。机器已经在机房连续跑了四年多,期间没换过这块电池。



先说一下这块电池管什么。阵列卡带缓存的机型,为了提升写入性能,会把数据先暂存在卡上缓存里,确认落盘后再回写,这叫Write Back回写模式。缓存旁边有一颗电池,就是给掉电时保护缓存数据用的:突然断电,缓存里还没写入硬盘的数据靠这颗电池撑住,下次开机再写回。电池一旦老化失效,阵列卡为了保险,会自动把回写模式关掉,切成Write Through直写,写操作每一笔都直接落盘,性能自然掉下来,自检时也会先检测电池状态,时间被拉长,风扇跟着策略拉高转速。

按顺序查①②③:

① 进阵列卡管理界面看状态。开机自检时按提示的组合键(不同机型进卡控的按键不同,常见Ctrl+R、Ctrl+M),进入阵列卡配置界面,看电池一项的状态提示,Failure、Not Charging、Learn Cycle Failed这类字样都说明电池异常。有远程管理口的机型,登录管理后台看硬件日志,电池容量、充电失败记录都在里面。顺便看一眼阵列级别和盘体状态,排除硬盘掉线降级的情况。

② 看管理口日志和系统告警。服务器带IPMI或iDRAC、ILO这类管理卡的,登录网页后台查系统事件日志,一般能找到电池电量低、缓存策略已降级的告警条目。系统层面安装对应阵列卡工具,也能读出缓存模式当前是回写还是直写。日志里如果同时有温度偏高记录,还要结合机房散热一起看。

③ 对比自检时间和磁盘性能。电池失效的机器,开机自检时间明显变长,进系统后顺序写入速度下降,随机写卡顿明显。如果只是单块硬盘有坏道,坏道表现是特定分区读写报错,不会整盘写入都变慢,这两点可以区分开。用磁盘工具跑一遍健康检测,确认硬盘本身没有坏道和重映射扇区。





实测处理过程:确认电池故障后,先把阵列数据备份一遍,再断电更换同型号缓存电池。电池外形有的是插在阵列卡上的块状电池,有的是带线接在机箱背板上的电池包,注意型号和接口对应。换上新电池后开机,阵列卡会先做一次电池充放电校准,这个过程需要等待,校准完成后缓存模式自动恢复回写,自检时间回到正常水平,写入性能也跟着回来。新电池一般质保一年左右,服务器三到五年使用周期里,电池属于定期更换件。

这里有个风险要提醒:电池已经失效的情况下,不要为了恢复性能强行手动打开Write Back。掉电时缓存数据没有电池保护,可能丢失,严重时阵列信息出错、整组盘掉线,数据风险远大于那点性能提升。电池没换好之前,保持直写模式最稳妥。更换阵列相关部件前,完整备份是第一步,别省这个环节。

电池寿命一般三到五年,跟使用环境温度关系很大,机房散热差、机箱闷在角落,电池老化更快。有条件的在保修到期前检查一次缓存电池状态,把它列入定期维护清单。

补充一个容易混淆的点:风扇满转、自检慢也可能是CPU散热器积灰、温度传感器报错,或者内存接触不良引起的。区分办法是进管理口看温度读数和告警条目,温度正常、唯独缓存电池报故障,才是BBU的问题;如果CPU温度居高不下,先清灰换硅脂。阵列卡电池更换属于带电部件操作,动手前断电拔电源线,等电容放电完再碰卡件,别在开机状态下插拔电池包。

你们机房的服务器有没有遇到过开机自检特别慢、风扇一直满转的情况?最后查出来是哪一类问题,欢迎交流。