【硬件维修】门禁电源坏了怎么判断?万用表一测就知道

[复制链接]

8

主题

-7

回帖

48

积分

新手上路

积分
48
发表于 2026-10-10 12:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
门禁电源坏了怎么判断。



万用表测电源输出,正常应该12V。低于11V就是电源老化带不动电锁。
换个同规格电源就行,几十块钱。



别一上来就换门禁主机,80%是电源问题。
活到老学到老

0

主题

1

回帖

7

积分

新手上路

积分
7
发表于 2026-10-16 17:26:44 | 显示全部楼层
门禁这块确实八九成是电源的锅。量输出压到11V以下,带不动电锁,刷了卡门没反应,很多人以为是主机坏了瞎换。其实换个同规格12V电源几十块搞定。换的时候注意正负极别接反,电锁线序也对一下,不然白折腾。
有问题随时问

0

主题

3

回帖

15

积分

新手上路

积分
15
发表于 前天 11:36 | 显示全部楼层
我们这边也常碰到,我们小区好几户都是电源的问题,照这个查就行。慢慢研究。